Добрый день. Для технического учёта параметров ВРУ (до 2500А) планируем использовать WB-MAP3E либо WB-MAP12E (в зависимости от кол-ва вводов).
Сбор данных в СДУ посредством RS-485, питание 24в.
Прошу уточнить:
В комплекте ли разъемные трансформаторы тока(ТТ)? По кол-ву фаз прибора? (3 либо 12шт)
При подключении через измерительные ТТ например 2000/5:
2.1) при наличии прибора коммерческого учёта разъёмные ТТ устанавливаются на проводники к прибору учёта стрелкой в строну него?
2.2) в случае отсутствия прибора учёта проводники от измерительных ТТ закорачиваются, разъёмные ТТ устанавливаются стрелкой в сторону закоротки? Какая должна быть удалённость закоротки от разъёмного ТТ?
При обеспечении питания прибора от 24в фазы допустимо не подключать?
3.1) Все 3 фазных входа в таком случае закорачиваются?
Нет, стрелкой именно по направлению тока во вторичной цепи ТТ. То есть стрелкой - в сторону направления тока при положительной полуволне на вводе. То есть - при положительном напряжении на клемме соответствующей фазы счетчика тое в ТТ должен идти в направлении стрелки. Если перевернуть наоборот - то мощность будет отрицательной и данные недостоверные.
Как писал выше - стрелка по направлению тока. А место установки вторичного ТТ роли не иглает, ток во вторичной цепи первичного ТТ одинаков.
Без напряжения на фазных входах счетчик будет измерять только ток. То есть - не будут измеряться мощности и соответственно считаться энергии. Так как мощность - произведение тока и напряжения.