Подключение WB-MAP12E

Здравствуйте! Верно ли я понимаю: в проекте устанавливаю счётчики WB-MAP12E только для измерения токов в линиях.

  1. Подвод питания к интерфейсной части 24 В, мерю в одной секции щита, клеммы GND между собой не соединяю. Нужно ли их (-) соединять с PE?
  2. Нужно ли высокую сторону соединять с РЕ? (для заземления обмоток тр-ров) или заземление общее внутри через клемму GND?
  3. Могу ли я на 3 канала подключить три трёхфазных линии, а на один канал две однофазных? Будет корректное измерение ?

Добрый день!

На ваши вопросы есть ответы в инструкции.

Подключение интерфейсной части (обратите внимание на ссылки в этом пункте)

PE нужно соединять с защитным проводником. Подключение высоковольтной части.

Если я правильно вас понимаю, то да. В этом поможет Настройка маппинга фаз.

Большое спасибо за оперативность