Показания счётчика

Добрался до счетчика
Исправил подключение - перевернул ТТ на L3 и исправил порядок фаз
Не помогло, напишу письмо для обмена

Кстати, в документации у вас противоречивая информация

Фазы L1 (A), L2 (B) и L3 (C) должны быть подключены в правильном порядке в соответствии с подписями к контактам.

При подключении трех фаз, фазовые углы (Voltage angle) будут следующими: фаза L1 — 0°, фаза L2 — ~120°, фаза L3 — ~-120°, или 0/-120/+120 соответственно, порядок фаз для работы счетчика не важен.

Собственно у меня теперь все корректно

Однако, чуть ниже у вас написано следующее

Чтобы исключить ошибки в измерениях, проверьте правильность подключения счетчика:

  1. Нагрузите фазы — мощности порядка 100 Вт на фазу будет достаточно.
  2. В интерфейсе контроллера посмотрите на:
  • значения углов** между током и напряжением — **должно быть от −40 до +40.
  • активную мощность на фазе — должна быть положительная.

Уточните, что чему противоречит. Я, к сожалению, не понял.

Не обратил внимание что о разных углах идет речь
Все ок

1 лайк

Спасибо, пришел новый счетчик
Ситуация не изменилась

SN 16784153
HW v1.6E
Прописал ТТ

Показания


Пример настройки счетчика в НА

Данные из документации:
Описание- Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1
регистр - 5142
Формат - u16 big endian
Значения - x0.016, А

Параметры счетчика в HA:
- name: “Ток L1”
unique_id: wb_current1
unit_of_measurement: A
slave: 14
input_type: input
address: 5142
scale: 0.016
scan_interval: 30
data_type: uint16
state_class: measurement
device_class: CURRENT

Данные через RMP (напряжение L1, мощность L1, ток L1)

Подключение



А что у вас за нагрузки? Покажите значения реактивной мощности, кажущейся мощности и коэффициента мощности для данной фазы. Покажите эти регистры для нагрузки в 40 Вт и 3000 Вт.

Прочитайте пожалуйста регистры счетчика “как есть”.
то есть регистр тока и мощности, чтобы видно было именно отправленные- принятые байты.
Не по одному а именно регистры значения одним запросом.

40 и 3000 Ватт соотвественно


Удаленно нет нормального инструмента для этого
на HA OS поставить modbus утилиту нельзя, операционка read only
Могу попробовать вытащить через Node-RED

Не обязательно удаленно и читать. Можно просто перенаправить так: Утилита socat — Wiren Board
и читаеть с локального компьютера.

У меня из устройств WB только этот счетчик и USB-RTU, который в Raspberry Pi сейчас подключен, на котором крутится Home Assistant как ОС
Вот такое смог вынуть при нагрузке 40 Ватт


На сколько я понимаю Quantity это количество регистров
Для P L2 указал 2, для Irms L1 - 1

И да, на всякий случай подсвечу, что все остальные параметры получаемые со счетчика выглядят корректными
Единственное - завышены показания по току при малых нагрухзках

Вижу ток 1.73А
Активная мощность 44,2
Это, естественно, маловероятно,
Какой угол ток-напряжение?

При большой и маленькой нагрузке угол отличается


Обратите внимание на раздел документации, в котором описывается проверка.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Modbus_Power_Meter#Проверка_правильности_подключения
И да, при “маленькой” мощности - вполне может быть что углы неверные, особенно если нагрузка - БП без PFC.
Этим и ток в 2А объясняется, потребялется он в верхней части синусоиды.

Фото подключения есть выше - все фазы промаркированы наклейками
Всё прозванивалось, подключение корректное

Из нагрузки - всякая мелочь типа котла в режиме ожидания (им 9кВт и генерирую собственно), системы мониторинга и т.п.
Стабилизаторы напряжения могут влиять на эти показания (инверторы Штиль)? Они подключены после ТТ

От типа. Но - да,
это по сути индуктивная нагрузка, на холостом ходу могут переворачивать угол.

Попробую при следующем заезде включить на них байпас, посмотреть что покажет счетчик

Вот такой стабилизатор, если что

Попробуйте также подключить после счетчика чисто активную маломощную нагрузку - лампу накаливания например. А все реактивности отключить. Если увидите ожидаемые показания счетчика - дело в реактивностях.

Переключил стабилизатор на одной фазе на байпас и включил нагрузку - обогреватель на 1кВт (меньше не нашлось) - ситуация не изменилась
Вообще выключил 2 стабилизатора, и вот что получилось

Да, еще сравнил показания счетчика на столбе и показания WB-MAP3E по потребляемой энергии
Так как основная нагрузка идет по ночам, сравнил показания по ночному тарифу
WB-MAP3E накручивает, в среднем, 3 лишних кВт/ч, при общем расходе примерно 73 кВт/ч в сутки
Т.е. погрешность не более 5%
Это если допустить что счетчик на столбе имеет точное время и переключается на ночной тариф одновременно со счетчиком WB