Кстати, в документации у вас противоречивая информация
Фазы L1 (A), L2 (B) и L3 (C) должны быть подключены в правильном порядке в соответствии с подписями к контактам.
При подключении трех фаз, фазовые углы (Voltage angle) будут следующими: фаза L1 — 0°, фаза L2 — ~120°, фаза L3 — ~-120°, или 0/-120/+120 соответственно, порядок фаз для работы счетчика не важен.
А что у вас за нагрузки? Покажите значения реактивной мощности, кажущейся мощности и коэффициента мощности для данной фазы. Покажите эти регистры для нагрузки в 40 Вт и 3000 Вт.
Прочитайте пожалуйста регистры счетчика “как есть”.
то есть регистр тока и мощности, чтобы видно было именно отправленные- принятые байты.
Не по одному а именно регистры значения одним запросом.
Удаленно нет нормального инструмента для этого
на HA OS поставить modbus утилиту нельзя, операционка read only
Могу попробовать вытащить через Node-RED
У меня из устройств WB только этот счетчик и USB-RTU, который в Raspberry Pi сейчас подключен, на котором крутится Home Assistant как ОС
Вот такое смог вынуть при нагрузке 40 Ватт
И да, на всякий случай подсвечу, что все остальные параметры получаемые со счетчика выглядят корректными
Единственное - завышены показания по току при малых нагрухзках
Фото подключения есть выше - все фазы промаркированы наклейками
Всё прозванивалось, подключение корректное
Из нагрузки - всякая мелочь типа котла в режиме ожидания (им 9кВт и генерирую собственно), системы мониторинга и т.п.
Стабилизаторы напряжения могут влиять на эти показания (инверторы Штиль)? Они подключены после ТТ
Попробуйте также подключить после счетчика чисто активную маломощную нагрузку - лампу накаливания например. А все реактивности отключить. Если увидите ожидаемые показания счетчика - дело в реактивностях.
Переключил стабилизатор на одной фазе на байпас и включил нагрузку - обогреватель на 1кВт (меньше не нашлось) - ситуация не изменилась
Вообще выключил 2 стабилизатора, и вот что получилось
Да, еще сравнил показания счетчика на столбе и показания WB-MAP3E по потребляемой энергии
Так как основная нагрузка идет по ночам, сравнил показания по ночному тарифу
WB-MAP3E накручивает, в среднем, 3 лишних кВт/ч, при общем расходе примерно 73 кВт/ч в сутки
Т.е. погрешность не более 5%
Это если допустить что счетчик на столбе имеет точное время и переключается на ночной тариф одновременно со счетчиком WB