Показания счётчика


Да, уже, вернул в изночальное всё

И кстати, регистр 4110 содержал 271, видимо я промахнулся заполняя файл

|Регистр|Изночальное значение|Новое значение|
|4168|32856|32910|
|4170|32849|32914|
|4172|32839|32907|
|4194|4826|0|
|4198|4833|0|
|4202|4834|0|

Что (сейчас) записано в holding регистрах 0x1460 - 0x1465
Также - что в регистрах 0x14a0 - 0x14a2?

То что прописали при настройке трансформаторов (и это все есть в файле выше)
2996
2998
2996
482
576
599

И это тоже есть в файле

1
2
3

Думаю - заменим.

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • WB-MAP3E - 1шт.

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, ,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Добрался до счетчика
Исправил подключение - перевернул ТТ на L3 и исправил порядок фаз
Не помогло, напишу письмо для обмена

Кстати, в документации у вас противоречивая информация

Фазы L1 (A), L2 (B) и L3 (C) должны быть подключены в правильном порядке в соответствии с подписями к контактам.

При подключении трех фаз, фазовые углы (Voltage angle) будут следующими: фаза L1 — 0°, фаза L2 — ~120°, фаза L3 — ~-120°, или 0/-120/+120 соответственно, порядок фаз для работы счетчика не важен.

Собственно у меня теперь все корректно

Однако, чуть ниже у вас написано следующее

Чтобы исключить ошибки в измерениях, проверьте правильность подключения счетчика:

  1. Нагрузите фазы — мощности порядка 100 Вт на фазу будет достаточно.
  2. В интерфейсе контроллера посмотрите на:
  • значения углов** между током и напряжением — **должно быть от −40 до +40.
  • активную мощность на фазе — должна быть положительная.

Уточните, что чему противоречит. Я, к сожалению, не понял.

Не обратил внимание что о разных углах идет речь
Все ок

1 лайк

Спасибо, пришел новый счетчик
Ситуация не изменилась

SN 16784153
HW v1.6E
Прописал ТТ

Показания


Пример настройки счетчика в НА

Данные из документации:
Описание- Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1
регистр - 5142
Формат - u16 big endian
Значения - x0.016, А

Параметры счетчика в HA:
- name: “Ток L1”
unique_id: wb_current1
unit_of_measurement: A
slave: 14
input_type: input
address: 5142
scale: 0.016
scan_interval: 30
data_type: uint16
state_class: measurement
device_class: CURRENT

Данные через RMP (напряжение L1, мощность L1, ток L1)

Подключение



А что у вас за нагрузки? Покажите значения реактивной мощности, кажущейся мощности и коэффициента мощности для данной фазы. Покажите эти регистры для нагрузки в 40 Вт и 3000 Вт.

Прочитайте пожалуйста регистры счетчика “как есть”.
то есть регистр тока и мощности, чтобы видно было именно отправленные- принятые байты.
Не по одному а именно регистры значения одним запросом.

40 и 3000 Ватт соотвественно


Удаленно нет нормального инструмента для этого
на HA OS поставить modbus утилиту нельзя, операционка read only
Могу попробовать вытащить через Node-RED

Не обязательно удаленно и читать. Можно просто перенаправить так: Утилита socat — Wiren Board
и читаеть с локального компьютера.

У меня из устройств WB только этот счетчик и USB-RTU, который в Raspberry Pi сейчас подключен, на котором крутится Home Assistant как ОС
Вот такое смог вынуть при нагрузке 40 Ватт


На сколько я понимаю Quantity это количество регистров
Для P L2 указал 2, для Irms L1 - 1

И да, на всякий случай подсвечу, что все остальные параметры получаемые со счетчика выглядят корректными
Единственное - завышены показания по току при малых нагрухзках

Вижу ток 1.73А
Активная мощность 44,2
Это, естественно, маловероятно,
Какой угол ток-напряжение?

При большой и маленькой нагрузке угол отличается


Обратите внимание на раздел документации, в котором описывается проверка.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Modbus_Power_Meter#Проверка_правильности_подключения
И да, при “маленькой” мощности - вполне может быть что углы неверные, особенно если нагрузка - БП без PFC.
Этим и ток в 2А объясняется, потребялется он в верхней части синусоиды.

Фото подключения есть выше - все фазы промаркированы наклейками
Всё прозванивалось, подключение корректное

Из нагрузки - всякая мелочь типа котла в режиме ожидания (им 9кВт и генерирую собственно), системы мониторинга и т.п.
Стабилизаторы напряжения могут влиять на эти показания (инверторы Штиль)? Они подключены после ТТ