Добрый день!
У нас не работает WB7. Он подключен от блока питания 24V. Работал нормально, но после отключения электричества, когда включается гереатор, то еще какое-то время WB работает на аккумуляторе, но потом перестает загружаться. Лампочка при этом горит зеленым.
При этом питание на портах RS485 тоже пропадает.
С чем это может быть связано?
Происходит уже 2 раз.
К сожалению, пока без логов, специалист в отпуске. Прошу сильно не пинать)
Здравствуйте.
Не совсем ясна схема питания контроллера. Питает ли генератор “блок питания 24V”? Укажите версию аппаратной ревизии контроллера и серийный номер (есть на наклейке на фронтальной панели контроллера).
Подразумеваете внутренний аккумулятор или какой-либо внешний?
Каковы признаки не загрузки контроллера? Не доступен веб-интерфейс? Не отрабатывает оборудование?
Это при работе от какого питания?
На каких клеммах измеряете?
Также пришлите фото щита для понимания состава системы.
Спасибо за подробный ответ.
Для выявления причины недоступности веб-интерфейса помог бы диагностический архив.
Проверьте, доступен ли контроллер по SSH. Если доступен, то сможете создать диагностический архив командой:
К сожалению, без диагностического архива или подключения к контроллеру достаточно сложно выявить причину проблемы.
Чтобы сузить проблему, вы можете снять клеммники (группа из 4 клемм) и RS-485-1 и RS-485-2, и перезагрузить контроллер - проверить доступность через веб-интерфейс без внешних устройств.
При напряжении в 24 вольта нагрузочная (общая) способность V_out обеспечит пиковый ток только трех модулей реле, например. Поэтому решение кажется довольно странным.
Да. Ну и - при переключении на питание от АКБ - напряжение уменьшается, до 11-12. При этом ток кратно вырастает. В общем тут скорее недочет проектирования.
Ну и, кстати, зачем питать от ИБП модули реле, которые, в общем, бесполезны при отсутствии основного питания?
Релешки перекинули на отдельный трансформатор.
А WB сейчас подключен как раньше.
Лампочка горит зеленым. Мигает раз в 10-12 секунд. Но в сети его не видно.
Выключали на пару дней от питания, потом снова включали - не появляется.
Как можно его в чувства привести?
Добрый день.
Если у вас контроллер 7.2.1 или выше, то вы можете подключиться к нему через Debug Network. И выгрузить затем диагностический архив. Пришлите его. По нему можно постараться определить вашу проблему.
Добрый день!
При подключении в левый порт - никаких новых устройств не появляется на компьютере в диспетчере устройств.
При подключении в правый корт - опередяется новое устройство как COM PORT, но связи так же нет. Через Moba пробовали.
Какие варианты остаются?
Лампочка так же продолжает гореть зеленым и моргать раз в 10-15 секунд.