Здравствуйте
К сожалению не нашел ответа в других темах.
Существует потребность контроля работы однофазных канализационных насосов с встроенным поплавковым выключателем.
Необходимо отслеживать состояние факта работы (статус выключателя).
Вопрос: возможно ли пропустить “ноль” с насоса через WBIO-DI-HVD-16
Потребляемая мощность 1,1 кВт
Добрый день.
WBIO-DI-HVD-16 предназначен для определения наличия 220В. Как вы хотите подключить - не понимаю.
Покажите схему планируемого подключения. Будет легче сориентироваться, что вы хотите.
Как то так. Поплавковый выключатель встроен в насос, отдельно от насоса он функционировать не может.
По этой схеме вижу, что фаза от K1 WB-MR6C через ключ (видимо поплавковый выключатель) приходит на вход 1 WBIO-DI-HVD-16.
Если это так, то не вижу никаких преград для подключения.
1 лайк
Если в приведенной схеме клемма “1” WBIO-DI-HVD-16 не соединена с клеммой K1 модуля WB-MR6C (не вижу точки на схеме) то работать не будет Сопротивление цепей модуля - более 800 кОм.
Для измерения тока целесообразно использовать Модуль Modbus-реле с измерением мощности WB-MRWM2 — Wiren Board
“1” WBIO-DI-HVD-16 не соединена с клеммой K1 модуля WB-MR6C
нет не соединены
Насчет WB-MRWM2 - мне необходимо управление и контроль за 48 насосами - предлагаемый вариант “как бы” немного смущает
Чем смущает предложенный вариант?
стоимостью реализации и физическими размерами щита
Тогда для использования WBIO-DI-HVD-16 для вашей задачи необходимо убедиться в вышеизложенных условиях по схеме.
WBIO-DI-HVD-16 предназначен для контроля наличия напряжения.
Если цель определить что цепь после реле замкнута - то да, подойдет. Если кроме контакта в цепи есть что-то еще - то нет,
Уточните пожалуйста, какой именно электрический параметр хотите контролировать?
Предистория. Затапливает дома, установлены дренажные насосы (48шт) с поплавковыми выключателями, ограниченная мощность электропитания - нельзя все одновременно включить.
Для того чтобы обеспечивать работу насосов по отведению воды - группа (8шт) WB-MR6C по очереди включает насосы. Чтобы ускорить весь процесс, необходимо понимать работает насос (поплавковый выключатель замкнул цепь электропитания) или не работает.
Если поплавковый выключатель включен последовательно с насосом - то следует контролировать именно ток как параметр. WBIO-DI-HVD-16 тут не поможет. Использовать можно, например, для контроля 48 каналов - 4 штуки Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board и 48 Трансформатор тока ZMCT205D — Wiren Board
И 8 модулей Модуль реле WB-MR6CU v.2 — Wiren Board
1 лайк
принято. спасибо за подробное разъяснение