Это какое-то натягивание совы на глобус, если честно) Комната маленькая, ну никак не может там быть разницы с 400 до 1800 ppm в паре метров друг от друга.
это легко проверить
Я проверю, хорошо, но это теория не объясняет, почему в один день так происходит, а в другой нет.
Ну и для понимания - в гостиной и коридоре не 400 ppm обычно, там некоторые колебания присутствуют, а датчик в спальне показывает ровные 400.
Может в спальне у датчика “закрыты” вентиляционные отверстия?
При неорганизованной (естественной) вентиляции куча влияющих факторов: температуры воздуха внутри и снаружи, двери открыты/закрыты/приоткрыты, наличие и направление ветра… я бы этим объяснил.
эти цифры в месте измерения, а не в том месте, откуда воздух для канальника забирается.
Нет, это проверял, да и случается это не каждый раз.
Между забором воздуха канальником и датчиком полтора метра - не думаю, что там могут значительно меняться значения.
Безусловно, факторы есть, но они не дадут разницу с 400 до 1800 в рамках комнаты 10м2
Я ставил три датчика в комнату с цветами и наблюдал при отсутствии вентиляции градиент по высоте ночью 1400-450.
С трудом представляю, как такое может быть.
Только сейчас понял, что доводы про потоки воздуха, которые каким-то образом обходят датчик, и прочее не очень то состоятельны, так как когда датчик передает 400, то вентиляция вообще отключена и никакого притока в комнате нет в принципе.
Собственно, при заклеивании решетки вентиляции ничего не поменялось.
Еще раз изложу мое, не претендующее на истину видение:
Есть датчик А и датчик Б.
При расположении датчиков в месте 1 - они ведут себя характерно для этого места, одинаково.
При расположении в месте 2 - тоже одинаково.
Отсюда наиболее логичный - что измеряют верно.
Ну и предлагаю для проверки поставить оба датчика в одно и то же меcто, возможно с разницей по высоте.
Я верю, что показания могут отличаться, но не может в комнате 10м2, где спят два человека, быть показание датчика 400ppm. В любом месте этой комнаты!
Может у вас с питанием что-нибудь в этой конкретной точке? Как вариант можно попробовать подключить датчик по временному кабелю и положить в комнату.
Питание сказывалось бы сбросом uptime.
У меня три датчика подключены на одну линию, больше на ней ничего нет. И только в одной комнате проблема. Сам кабель и контакты проверял, все норм. Я понимаю, что много внешних факторов может быть, но 400ppm не могу понять после 6-7 часов сна, тем более что в комнате ощутимо под утро не очень(
Может от так “откалибровался”?
Ну тогда при принудительной калибровке должны быть изменения, но их нет.
вы его калибруете в помещении где уровень CO достаточно низкий?
Все по инструкции - проветривание минимум на пол часа, по факту даже больше было.
Ну если датчик меняли, воздух “меняли”, остаётся только провод и место установки его установки.