Добрый день! Счётчик и трансформатор тока WB-CT309 v.2 установлен в уличном щите (фото 1). По rs485 подключаются к MegaD2561 через адаптер TTL-to-rs485(фото 4).
Прошивка счётчика, показания вольтметра считываются без проблем. Угол и коэффициент установлен. Маппинг фаз выполнен. Счётчик и трансформаторы подключены внешней витой парой (фото 2 и 3). ИИ не помогает, утверждает, что нет связи между счётчиком и генератором, либо кабель не проходит через генераторы. В общем уже не знаю, куда смотреть. Настраиваю через http запросы к api megad (вида h9ttp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C041416000311C0&mode=rs485 ну и для чтения h9ttp://10.0.0.11/sec/?uart_rx=1)
Добрый день.
Покажите пожалуйста значения, которые записаны в конфигурационные регитры токовых трансформаторов. То есть именно прочитайте эначения.
Ну и покажите что читается из регистров тока.
НАПРЯЖЕНИЯ (для контекста, регистры 0x1410-0x1415)
h2ttp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C04141000063DC4&mode=rs485
Результат: 3c|04|0c|50|7d|f4|00|55|2d|e8|00|57|ba|60|00|4b|a5
МОЩНОСТИ
Общая мощность (регистр 0x1300):
ht3tp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C04130000023DC9&mode=rs485
Результат: 3c|04|04|00|00|29|a4|09|6c
Мощности по фазам (регистры 0x1302-0x1307):
h4ttp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C04130200063DC7&mode=rs485
Результат: 3c|04|0c|00|00|00|00|00|00|29|b0|00|00|00|00|2e|85
ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ
ht5tp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C0300FA0010C509&mode=rs485
Результат: 3c|03|20|00|32|00|2e|00|31|00|30|00|2e|00|38|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|59|17
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Модель CT: WB-CT309 v.2 (сборка генераторов тока) Наклейка на сборке: K:2000, угол:120 Modbus адрес счётчика: 60 (0x3C)
Настройки я делал следующим образом:
Запись K=2000 для L1 (регистр 0x1460):
h2ttp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C06146007D0658B&mode=rs485
Запись K=2000 для L2 (регистр 0x1461):
h2ttp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C06146107D0A5DA&mode=rs485
Запись K=2000 для L3 (регистр 0x1462):
ht2tp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C06146207D0A52A&mode=rs485
Запись Phi=120 для L1 (регистр 0x1463):
ht3tp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C0614630078EB78&mode=rs485
Запись Phi=120 для L2 (регистр 0x1464):
ht4tp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C06146400782AC9&mode=rs485
Запись Phi=120 для L3 (регистр 0x1465):
ht1tp://10.0.0.11/sec/?uart_tx=3C0614650078EA98&mode=rs485
Есть на уровне младшего разряда, да.
То есть сами настройки, насколько я вижу - верны.
Предлагаю проверить подключение ТТ, самым простым способом. Отключите клеммник на токовых трансформаторах, измерьте сопротивление линий к измерителю. Для каждой должно быть (ожидается) 6 Ом.
Ну и сами токовые трансформаторы, сопротивление (при выключенном автомате).