Проверка сборки и подклчюения


Доброго дня.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением.

  1. Все ли верно я подключил на схеме выше?
  2. Это норма что контроллер находится как бы по середине шины RS-485?
  3. Что если заменить два блок питания на один более мощный, как в этом случае нужно делать подключение?
  4. Если я подключу 12 активных датчиков протечки, 4 крана и 4ре счетчика.
    Какой мощности нужен БП?
    Хватит ли UPS чтобы проработала система 10 минут и смогла закрыть все краны?
  5. К контроллеру планирую подключать по RS-485 датчик WB-MSW v.3 и реле WB-MRM2-mini v.3, можно ли в этом случае подключать их звездой где на каждом луче будет датчик и реле, а длинна каждого из лучей будет не более 10 метров? Кабель планирую использовать F/UTP кат 5e 4х2х0.51 AWG24 Premium PVC IN
  6. Реле WB-MRM2-mini v.3 подходит для управления теплым электрическим теплым полом, хочу избавится от классических терморегуляторов.

Добрый день!

  1. В вашей схеме подключений нахожу только то, что не присоединен минус первого блока питания к схеме. Их минусы рекомендую объединить со вторым.
  2. Такое подключение не рекомендовано, но работать будет в пределах щита на коротких расстояниях. По прокладке шины на сайте есть статья RS-485:Физическое подключение — Wiren Board. Терминирующие резисторы следует подключать только на концах шины. Если контроллер будет посередине, то резистор лучше отключить.
  3. В этом случае потребуется провести дополнительный питающий провод от одного WB-UPS v.3 к другому.
  4. Нужно выяснить пиковое потребление тока Neptun Click BRONZE 12 В, 1/2 как основного силового потребителя. В документации не нашел, лучше уточнить у производителя или измерить опытным путем. Зная суммарный ток уже подбирать блок питания.
  5. Соединять звездой не рекомендую. Некоторые пользователи применяют активные разветвители (концентраторы) RS-485, но лучше избегать такой схемы.
  6. WB-MRM2-mini v.3 подойдет, но в этом случае следует знать потребление тёплого пола, чтобы оно не превышало номинальный ток реле. К тому же данный модуль еще в разработке и недоступен для приобретения.
    В настоящий момент из компактных релейных модулей можно выделить WB-MRM2-mini v.2
    Подробнее об управлении теплым полом можете ознакомиться в следующих статьях:
1 лайк
  1. GND можно сделать общий для всех устройств в системе?
  2. Спасибо
  3. Спасибо
  4. Спасибо, посчитаю
  5. Обязательно UTP использовать по две пары для RS485?
    Возможно ли использовать коричневые и синие пары для питания, а оранжевая пара до регулятора теплого пола, зелёная пара для обратно коммутации?
    Вот схематично подключение

Добрый день!

  1. Да, в пределах одной электроустановки. Подробнее об этом можете почитать в статье Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND
  2. Для RS-485 используется одна пара A и B. В одном кабеле UTP можете использовать приходящую и и отходящую линию.
1 лайк