Расхождения данных датчиков WB-MSW v3

Добрый день!

имею два датчика WB-MSW v3 расположенных в одном месте.
не могу понять почему так отличаются данные температуры (на 2,5%) и влажности (на 8,7%), тогда как данные уровня звука в пределах погрешности?
допустим ли такой процент расхождения или это брак?125 326

И по температуре, и по влажности имеет смысл погрешность в абсолютных числах. Расхождение в 3% RH (сами значения, а не проценты от процентов) считаются хорошим результатом для датчиков относительной влажности.

Отличие в 0.7C по температуре - это уже немного больше обычных значений. Скорее всего, датчики находятся в немного разных условиях: например один из них прижат к холодной стене.