Распознавание ШИМ-сигнала обратной связи от насоса

Добрый день.

Циркуляционные насосы GRUNDFOS ALPHA1 L управляются ШИМ-сигналом, и посредством ШИМ-сигнала же дают обратную связь.

Схема включения системы управления приведена в документации:

untitled 2020-10-11 15-25-20

Сигнал обратной связи имеет постоянную частоту (75Hz), значение сигнала определяется коэффициентом заполнения (0-70% – потребляемая мощность, ≥95% останов, и уровни 80% и 90% для сигнализации проблем)

Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь способ распознать сигнал обратной связи и получить его значение программно внутри WirenBoard.

Спасибо!

Добрый день. Проще всего, как по мне - преобразовать ШИМ в напряжение с помошью RC цепочки и подключить к A1-A4

Понял, спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, можно ли для той же цели будет использовать WBIO-AI-DV-12? (потому что Ax входов четыре, а насосов пять)

Спасибо!

Да, можно. Если настроить в режиме 0-2.5 вольт https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12 вход то примерно так:
Screenshot from 2020-10-12 12-43-52
Естественно что на входе напряжение будет меняться от 0.6 вольт(от характеристик оптрона) до ~2.3

Супер, большое вам спасибо за схему.

Всегда пожалуйста. *номиналы - подобраны на глаз в симуляторе, емкость может быть придется увеличить.