Коллеги, добрый день! Купил реле WB-MR6CU V.2. Прописал в Wiren -е, при переключении релюшек через интерфейс - свичи с 1 по 4 отщелкивают обратно, соответственно реле физически не щелкает. С 5 по 6-ой . Все ок. В чем может быть проблема?
Wiren обновил, реле - прошивку обновил. В настройках - все по дефолту
Уточнение: Таких реле у меня 2 шт. Одно работает как положено, второе -только 2 канала - 5-6.
Как предположение, реле сконфигурировано в режим штор. Нужно в настройках явно выключить этот режим.
Снятая галочка не означает выключено.
1 лайк
Добрый день.
Согласен. Либо явно настройте - либо (чтобы убедиться) предварительно прочитайте состояние регистра.