Счетчик wb-map12е некорректные значений мощности

Добрый день!
Значения получаемые с счетчика wb-map12е некорректны, сила тока отображается верно, например:
Ch 3 Irms L3 - 1.8 А
а вот мощность Ch 3 P L3 - совсем далека от правды 15.95 Вт
В чем может быть ошибка, как исправить?

Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, фото наклейки с серийным номером и версией прошивки вашего счетчика (на корпусе).
Насколько я вижу из скриншота, выбран неверный шаблон для счетчика. Для счетчика WB-MAP12E с прошивкой v 2.x.x нужно выбирать в веб-интерфейсе шаблон WB-MAP12E fw2:

Фото наклеек прикладываю

Еще мы используем счетчики MAP6S, какой для них шаблон нужно использовать?

Точно так же от версии прошивки: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S — Wiren Board
Судя по наклейке у вас новый счетчик, значит fw2 шаблон. Првый актуален для устройств до 2019 года выпуска.

Здравствуйте! Решилась ли проблема?

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.