Сгорел rs485

Есть контроллер wb 6.7.2, к нему на порт rs485-2 был подключен модуль rs485 от Нептун, длина кабеля метра 3-4. Также к этому порту звездой была подключена линия с датчиками msw.

Сам Нептун не был подключен к сети.

Работало это дело более года, никого не трогало (в смысле линия была подключена). Внезапно датчики пропали из сети, в этот момент никого на объекте не было пару дней. По приходу выяснилось что сгорел порт и плата Нептуна, а блок питания минвэл ушел в защиту.

После отключения линии с нептуном и переключения линии с датчиками на порт rs485-1 все датчики заработали, как и блок питания.

В чем могло быть дело? И, подскажите плз, что делать с контроллером?



Добрый день.
Судя по повреждениям и неисправным деталям - на линию B шины было подано внешнее напряжение. Высоковероятно - что как раз от питания шины. Схема выдерживает кратковременную, на долю секунды подачу - но тут похоже было замыкание в течении догого времени. Проверьте - не замкнута ли линия?

Случай, скорее всего негарантийный.
Если замкнуть самовосстанавливающийся предохранитель - порт работает?