Скачки показаний температуры через wp3066

Датчик температуры (купленный на wirenboard.com :grinning:) работал подключенный напрямую в WB6.
Потребовалось сделать модернизацию щита, в связи с чем контроллер уехал в другой щит, а на его место поставили wp3066, чтобы снимать показания с датчика. В итоге график стал таким:

Т.е. периодически происходят всплески температуры. Реально, конечно же, ничего такого не происходит, измеряемый носитель - вода.

Как можно локализовать проблему?

Это вот такой? https://aliexpress.ru/item/32735260799.html?

Тут достаточно, по идее, включить Debug для wb-mqtt-serial и проверить - действительно ли от устройства приходят такие ответы. Еще - полезно понизить его частоту опроса, ввести дополнительно guard_interval_us

А неверные значения всегда одинаковы или разные?

Да.

guard проверяю.

Значения всегда разные.
Например так
|4 авг. 2022 г. 12:01:05|46.1|
|4 авг. 2022 г. 12:03:05|46.2|
|4 авг. 2022 г. 12:05:05|46.1|
|4 авг. 2022 г. 12:07:05|52.6|
|4 авг. 2022 г. 12:09:05|46.2|
|4 авг. 2022 г. 12:25:25|46.05|
|4 авг. 2022 г. 12:29:15|46.05|

Или так:
|4 авг. 2022 г. 13:29:35|44.5|
|4 авг. 2022 г. 13:31:35|44.5|
|4 авг. 2022 г. 13:33:35|64.8|
|4 авг. 2022 г. 13:35:35|44.4|
|4 авг. 2022 г. 13:37:35|44.4|

Скачки выделил.

Судя по документации у модуля нечего настраивать кроме коммуникационных параметров. А к нему только один датчик подключен, как я понимаю (если подключить второй, переключить первый на второй канал, например)? Ошибок в логе wb-mqtt-serial нет?

Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?

Канал переключил сегодня, мониторю.