Снабберная защита заслонки и вентилятора

Здравствуйте!

Планирую умный дом в квартире на оборудовании wirenboard, сейчас стоит вопрос автоматизации вентиляции. По самой вент. установке вопросов нет, планирую поставить turkov, там есть поддержка modbus.
Однако есть ветка сауна-зонт, которую необходимо автоматизировать. Будет использоваться одна магистральная труба для двух вытяжных систем с подключением к выделенной шахте застройщика, необходимо обеспечить поочередную работу либо зонта, либо вытяжки сауны. Для автоматизации планирую использовать двухканальные модули реле WB-MRM2-mini v.2 (версия NO), либо WB-MR6C v.2, с заслонками Turkov и вентилятором Тайфун (ERA PRO TYPHOON D100, 2 скорости).
Нашел у вас на wiki, что желательно для индуктивной нагрузки использовать снабберную защиту.
Теоретически и привод в заслонках и вентилятор подпадают, однако при детальном изучении привода на заслонках (UCP UB(230)-05) выяснил, что мощность привода всего 4.2вт (питание 220в). Соотвественно ток всего 0.02А, и даже если при старте он будет на порядок больше, судя по документации на реле - это рабочий диапазон.
Вентилятор же потребляет в работе 25вт (220в), и он имеет 2 скорости. Соотвественно нужно задействовать 2 канала реле, причем обеспечить взаимоисключающую подачу напряжения к клеммам L1 и L2 (согласно документации не допускается одновременное подключение фазы питающей сети к клеммам L1 и L2).

Собственно вопросы:

  1. правильно ли я понимаю, что заслонки не требуют снабберной защиты?
  2. нужно ли заморачиваться с модулями защиты СБ-2-1 100Ом после реле на вентилятор? Тут еще проблема в том, что у вентиллятора 2 канала, получается нужно аж 2 модуля защиты?
  3. можно ли как-то обеспечить защиту от дурака, чтобы было невозможно подать напряжение на обе клеммы вентилятора? Понимаю так, что в контроллере я могу легко допустить такую ошибку.
  1. Да
  2. Нет
  3. Подключите одну из клемм вентилятора (например L1) через нормально закрытые контакты контактора/реле так, чтобы катушка питалась от клеммы, от которой питается другая клемма (например, L2). Альтернатива (или даже правильное дополнение) - использовать “режим штор” (описан в документации: Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
1 лайк

По пункту 3 - “от дурака” спасет схема с реле с “переключающимися” контактами - это исключит любые программные и аппаратные “не стыковки”.
На выход NС подключите L1 вентилятора, на NO - L2 вентилятора, на вход контактной группы COM подключите через еще одно реле напряжение питающей сети.
Первое реле - выбор скорости, второе реле - сам факт включения вентилятора.
Если брать реле от WB, то скорее всего подойдет нечто такое WB-MR3-LV

Вот тут рассмотрен вариант аппаратной защиты: Модули Modbus-реле WB-MR3LV/I(K) и WB-MR6LV/I(K) — Wiren Board
Но да, режим штор - тоже хороший и рабочий вариант.