WB-MRWL3 для вынос управления тепловой пушкой, нужен совет по организации логики работы

всем день добрый
есть 3-х фазная тепловая пушка, работает в тяжелых условиях (влажность с конденсацией)
реле (контактор) внутри пушки живет недолго
встроенным реле (контактором) для включения ТЭНов пользуюсь что-бы сохранить схему защиты - работа вентиляторов при отключении ТЭНов, при перегреве
но решил все таки вынести силовую часть наружу
в пушке 3 ТЭНа на 220В, 12,7А каждый

WB-MRWL3 вроде подходит (хочу сделать управление количеством ТЭНов в работе)
как правильней сделать контроль работы вентилятора пушки?
условие такое: вентилятор должен всегда работать, т.е. должен быть всегда включен автомат питания вентилятора (на отказ вентилятора поставлю механическую термо-защиту в цепь ТЭНов)
если вентилятор выключен, то ТЭНы включать нельзя
и должна быть проверка при подачи питания на реле (включения реле)
самое простое - сигнальный контакт на автомате с которого питается вентилятор, контакт отключился, NO контакт замкнул нулевой вход - все отключилось
но какое при этом будет поведение при подачи питания (т.е. при включении реле)?

Цель работы вентиляторов - гнать воздух. Я бы и измерял скорость воздуха. То есть можно использовать вертушку как на приборе. На алиэкспрессе встречаются.
Screenshot from 2021-08-09 13-11-26
Для себя колхозил из компьютерного кулера, выкидывал из него обмотку с магнитопроводом и ставил датчик холла (ss41, дискретный выход) внутрь.
Выход датчика - подключить во входу реле, входы умеют измерять частоту.

Если настроить “нулевой” вход как для работы с фиксированным выключателем - то он будет работать правильно. Вообще механизм входов реботет “по событиям”. Если даже вход “0” настроен для работы с фиксированным выключателем - то при подаче имульса на другой вход реле все равно включатся. Так же как и при вклбючении реле Modbus командой.