Связка WB7 + wb-mio-e v2 + wb-map12e

Планируем организовать технический учёт ээ в здании.
В наличии лвс здания. Лвс без выхода в интернет.
Контроллер wb7 планируется расположить в серверной.
В щитовых будет установлен wb-map12e, связь с wb7 планируем осуществить через wb-mio-e v2 по имеющейся лвс.

При сборке на столе такой связки, удалось соединить контроллер с преобразователем через Ethernet.

Вопросы.
Как проверить наличие связи по rs-485 между wb-map12e и wb-mio-e v2?
wb-map12e имеет web интерфейс (в инструкции ни слова)?
Возможно ли проверить/настроить работу связки счетчика и преобразователя непосредственно прямым подключением к ноутбуку по Ethernet?
Есть предположение, что преобразователь интерфейса не пропускает через себя данные счетчика.

С ноутбука могу зайти в web интерфейсы контроллера и преобразователя
192.168.42.1 и …0.7 соответственно.
В конфиге контроллера счётчик добавлен.
Все показания в красном (высоковольтная часть не подключена), но и нижняя строка serial пустая. Соответственно связи нет.
Настройка порта ttl1 в преобразователе выполнена в соответствии с инструкцией.

Здравствуйте.

Если данные от wb-map12e по какой-то причине не будут поступать в контроллер, то в веб-интерфейсе контроллера параметры модуля подсветятся красным, а также в подтопике “/meta/error” каждого канала модуля будет приходить значение “r”, информирующее, что не удалось считать параметр. Описание в документации.

wb-map12e не имеет веб-интерфейса. Веб-интерфейс в обозначенной конфигурации только на контроллере и wb-mio-e v2.

Опишите, пожалуйста, подробнее, как вы настраиваете wb-mio-e v2 и что при этом получаете согласно документации по настройке модуля. Какие шаги выполняете.

Необходимое условие - связь контроллера с шлюзом. Проверьте пингом адреса шлюза с контроллера.

Да, ошибка присутствует. Значение r в вкладке mqtt channels контроллера.

Контроллер и шлюз должны быть в одной сети. Каким образом шлюз подключен к контроллеру: напрямую или через какой-либо маршрутизатор?
Кажется, что данная конфигурация не донастроена. Настройте по документации, все ли шаги из нее сделаны.

Уточните, как организована связь контроллера и шлюза.