Добрый день.
ТТ в WB-MAP3ET используются Сборка неразъемных трансформаторов WB-CT309 — Wiren Board
Для Трансформатор тока ZMCT205D — Wiren Board ошибка в требуемом диапазоне также не выходит за 0,2%, типично меньше.
По сути - токовые трансформаторы с неразъемным сердечником имеют одинаковые характеристики. Выбор тут определяется больше удобством монтажа, не всегда удобно вторичную обмотку “больших” ТТ протягивать через крышку измерителя.
К сожалению не раньше чем через месяц.
Но можно выбрать сборку Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 - Wiren Board