Токовые трансформаторы на провод СИП-4

Здравствуйте!
Могут ли какие-либо (разъемные или неразъемные) токовые трнсформаторы для счетчика WB-MAP3E монтироваться на отдельные жилы провода СИП-4? (Если подобрать по диаметру отвертсия и максимальному току, разумеется).
Влияет ли как-то материал провода на работу предлагаемых токовых трансформаторов?

Задача: получить наиболее общую картину потребления в щите, где внешний ввод проводом СИП-4 4х16 сразу делится распределительными блоками для каждой жилы на несколько отдельных цепей, нет точки, где бы “общий ток” шел в щите по проводам типа ПуГВ, с которыми более-менее понятно.
Расчетный максимальный длительный ток 40 А, с учетом перегрузки может доходить до 60 А, не более 1 часа до отключения.

Материал жилы кабеля не влияет на работу измерительного трансформатора. Подбирайте по диаметру и току.