Несколько дней назад возникал очень похожий вопрос по схеме подключения.
Посмотрите пожалуйста эту тему WB-MR6C v.3
Если вы планируете с помощью трех WB-MR6C v.3 управлять трехфазными двигателями (электрически, то что вы спросили - это допустимо), то следует обратить внимание на не синхронность срабатывания реле. Иными словами, если вы подадите команды на первый модуль WB-MR6C v.3 (допустим он управляет нагрузками фазы А ), потом на второй (фаза B) и третий (фаза С), то на двигатель напряжения этих фаз придут в разное время и двигателю это “может не понравиться.”
На входы С1 и С2 модуля WB-MR6C v.3 вы можете подавать напряжения с разных фаз (т.е. между С1 и С2 может быть 380 вольт).
Если нагрузки у вас не чувствительны к асинхронной подаче фаз, то других проблем быть не должно. При условии, что вы соблюдаете рекомендации по допустимым токам коммутации для этих реле (с учетом индуктивной составляющей нагрузки, вы упомянули “двигатели”).