Удаленное устройство в веб интерфейсе

настраивал на новом контроллере MAP3H, потом его удалил, подключил два MAP12
и еще не прописывал ТТ (правда подключил их)
открыл devices проверить, и увидел что по первому каналу первого счетчика показывает нагрузку (порядка 3 квт, и токи 3-5 А по фазам)
и чуть ниже неактивный MAP3H, которого уже нет в конфигурации RS485 (вместо него уже MAP12 стоит, прописан и виден нормально)

и вопрос такой - могут ли зависнуть ТТ от удаленного MAP3 (так же как MAP3 завис?) и приклеиться к MAP12
и как удалить MAP3 окончательно?

Приклеиться точно не могут, устройства разные.
А удалить можно с помощью mqtt-delete-retained вот тут описано

спасибо, удалил
остается вопрос по нагрузке на 1-м канале счетчика, при том что тт не прописаны, не повлияет ли это на показания после настройки тт?

Если сейчас трансформаторы подключены и ток (мощность) видно - значит они работают. Если “не те” параметры в самом счетчике - то показания будут неверными. На будущие показания - нет, не повлияет, правильно считать будет.