Управление контактором через WBE2-DO-R3A-1

Планирую реализовать мастер выключатель на базе контактора, управление которым выполнялось бы WB. Отдельный модуль на DIN рейку не хочу для этого устанавливать. Возможно ли реализовать управление контактором через модуль расширения WBE2-DO-R3A-1? На сколько я понимаю, у контактора ток не должен превышать 1A.

Данный модуль не рекомендуется для управления контактором.

Если не хотите на DIN рейку, предлагаю WB-MRM2-mini v.2

Добрый день, можете ответить шире почему не рекомендуется?
Если пусковой ток контактора (0,3А) сильно ниже максимальных 3А реле - есть ли еще какие нибудь потенциальные проблемы?

Ну там 3А это с большой натяжкой, такие реле более 1А я бы грузить не стал. И допом идёт нежелательность заведения 220В в контроллер из-за слабой гальванической защиты.