Добрый день.
Это вполне работает, интеграторы делали.
Есть несколько нюансов, которые нужно точно понимать.
Первое - не следует ожидать что актуатор будет регулироваться в 100% диапазоне работы диммера.
Иными словами - полный диапазон регулировки актуатора (открытие 0-100%) может попадать в диапазон регулировки диммера, для примера 62%-87%.
При этом может плавать как от изменения температуры самого актуатиора (комнатной) так и напряжения в сети.
Если выставить определенный процент - то он не соотнесется однозначно с процентом открытия. Поэтому в любом случае нужен PID.
Удачно (не хуже диммера) работает медленный ШИМ.
Вот от техподдержки Valtec, соотношение степени открытия от времени ШИМ:
30% - 8/22 sec
50% - 15/15 sec
75% - 22/8 sec