Ups на Дин рейку перестал работать

Ups на Дин рейку не прожил и года, при отключении питания все реле падают, что можно сделать

Добрый день.

Давайте уточним:

  • От чего питается WB-UPS?
  • Что к нему подключено?
  • Состояние светодиодов?

Питание от БП 24 вольта,
подключены реле wb-mdm3 2 штуки, mr6hv/s 2 штуки, wb-mrgw d 2 штуки
Когда проверял нечего не горело, после отключения на него питания и повторного включения жёлтый зеленый

То есть подключенное через UPS оборудование работало и до снятия питания?

Нет раньше этот упс стоял на контроллере, а реле питались от контроллера. но так как при выключении контролера реле выключались, мне посоветовали реле вывести отдельно вот я и посадил реле на этот упс. А в контролера есть встроенный

Так нельзя?

Нет, все хорошо, можно конечно.
Если сейчас работает - то (уже зарядился?) может проверим, отключив питание?

простоял сутки сейчас отключу питание на блок питания

Выключил питание все сразу упало

Значит - меняем.

Интересно девки пляшут, я через 20 дней уезжаю… можно управиться? Какой порядок

Давайте мы поменяем вам оборудование:
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Отправил, спасибо, ждем

Упс заменён, новый работает, спасибо за оперативность. Вопрос закрыт

Здравствуйте, я незнаю почему но новый упс который вы прислали так же перестал работать, в чем может быть проблема? Я отключаю питание и все реле “падают” когбуд-то его нет, хотя изначально работал и все держал

Можно, я сплагирую? Такого еще не встречал. Сильно.

Я вас не понял, могу все показать и доступ дать

Здравствуйте!
То есть симптомы точно такие-же как и у предыдущего? Пришлите, пожалуйста, фото UPS и блоков, подключенных к нему, в состоянии с поданным питанием от сети и после отключения сетевого напряжения или видео (было бы лучше).

Проверьте, пожалуйста, как ведет себя UPS без нагрузки. То есть отключите от него все устройства, зарядите, снимите с него питание. Проверьте, выдает ли он напряжение на выходе или оно сразу пропадает?

Здравствуйте, хорошо а куда видео отправить