Устройство проходных выключателей с использованием WB-MR6C

Приветствую!

Подскажите, можно ли сделать таким образом проходные выключатели, подключив параллельно 2 (и более) выключателей без фиксации к одному входу WB-MR6C?

Будет ли это работать по умолчанию из коробки, и без использования контроллера WB?

Заранее спасибо.

Добрый день!

Так подключить можно.

Но из коробки, согласно документации, входы настроены на кнопки с фиксацией, поэтому надо будет настроить, подключившись по rs-485, записать нужные значения в регистры.

Понадобится:

Понял, спасибо за ответ!