Vilpe eco 190 & mao4

“белую полоску” никуда подключать не нужно - это выход 10 вольт от вентилятора
“желтую полоску” (вход управления) нужно подключить на выход MAO4
“синюю полоску” (общий провод, GND, “минус управления”) нужно подключить на GND WB
Т.е. к МАО4 от вентилятора подключаются два провода: GND (общий) и 0-10V управление

На этом портале есть несколько тем про подключение таких вентиляторов к МАО4

2 лайка