Вольтметр WB-MAP3EV выбивает диф.автомат

Не так давно (апрель 2024) Вами приводилось другое значения (1,2 МОм) в теме Потребеление в измерительной цепи вольтметром WB-MAP3EV - #2 от пользователя BrainRoot, а значение 800 кОм упимналось ранее (сентябрь 2022) в теме WB-MAP3EV - входное сопротивление - #2 от пользователя BrainRoot. Пусть различие и “незначительно” (лишь по последствиям, численно-то на 50%), для расчетов лучше иметь точную информацию.
Возникает пожелание, раз вопросы про этот параметр (сопротивление измерительнйо цепи) появляются неоднократно (и скорее всего ещё будут появляться, особенно из-за УДТ/ВДТ), а он ещё и меняется видимо в разных аппаратных реализациях, может быть стоит его явно внести в документацию для WB-MAP*, а историю его изменений в историю версий?
Как, кстати, и для WBIO-DI-HVD, где тоже возникают вопросы координации с УДТ/ВДТ.
Во всех случаях, хотя бы в виде “Не менее … [к,М]Ом”, гарантированного для ревизии нижнего порога, который можно использовать в расчетах и обоснованиях. (Особенно в обосновании отсуствия значимого потребления, попадающего в чувствительность счетчика коммерческого учета…)