Добрый день. Благодарю за обращение!
- Если вы говорите о среднеквадратическом значении фазного напряжения Urms, то диапазон его измерений действительно начинается с 3 В АС. Измеряется он следующим образом:
Urms Lx (В). Среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения между Lx и N. Коммерческие счётчики считают прямым подсчётом средневадратичного. Измерители WB-MAP считают как среднее за ~30 полупериодов, т.е. ~3 раза в секунду.
Тем временем, мнгновенное значение линейных напряжений считаются по теореме косинусов:
U Lx-Ly (В). Мгновенное (амплитудное, линейное) значение напряжения между Lx и Ly. Считается по теореме косинусов.
- Зависит от используемых ТТ(токовых трансформаторов). Вернее, от коэффициентов трансформации. Физически измеряемые токи ничем не ограничены, благодаря конструкции каскадов ТТ. Программно существует ограничение размера вычисляемого регистра. Например, для значения полной мощности одной фазы:
Диапазон вычисляемых значений составляет примерно от -11 МВА до +11 МВА.
Подробнее о способе измерения с помощью каскадов преобразования можете почитать здесь. - Если речь идет про CTSA024(номинальный ток - 35 А) и CTSA035(номинальный ток - 500 А) соответственно, то минимальное значение измерений в соответствии с классом точности 0,5S составляет 1 % от номинального тока ТТ. Что составляет:
- CTSA024 - 350 мА
- CTSA035 - 5 А
Значения не будут появляться или исчезать - они всегда будут измеряться, только с заявленный класс точности будет соответствовать измерениям внутри заявленного диапазона.
Мне удалось ответить на ваши вопросы?