Хорошо, спасибо, а можете еще пояснить?
У вас в документации нашли:
-
Напряжение питания 90-510 В переменного тока (измерительная часть),
-
Счётчик имеет два источника питания:
- Питание от фазных напряжений (может отсутствовать в некоторых модификациях). Достаточно напряжения на любой из фаз.
- Питание от интерфейсной части.
- Измерительная часть счётчика питается от любого источника питания. Но для обмена данными по Modbus надо запитать интерфейсную часть (клеммы V+ и GND).
Правильно ли мы понимаем, что в нашем случае (при фазном напряжении 57.7В) измерительная часть счетчика будет запитана от питания интерфейсной части?
А еще хотелось бы прояснить вот эту часть документации:
- Замер энергии прекращается при напряжении меньше 180 В (провал или прерывание напряжения). Если вас не устраивает такой порог, его можно изменить, для этого обратитесь в техническую поддержку.
Нас интересует до какого напряжения можно снижать порог?