Возможность использования WB-MAP3E в сетях 100В

Хорошо, спасибо, а можете еще пояснить?

У вас в документации нашли:

  1. Напряжение питания 90-510 В переменного тока (измерительная часть),

  2. Счётчик имеет два источника питания:

  • Питание от фазных напряжений (может отсутствовать в некоторых модификациях). Достаточно напряжения на любой из фаз.
  • Питание от интерфейсной части.
  1. Измерительная часть счётчика питается от любого источника питания. Но для обмена данными по Modbus надо запитать интерфейсную часть (клеммы V+ и GND).

Правильно ли мы понимаем, что в нашем случае (при фазном напряжении 57.7В) измерительная часть счетчика будет запитана от питания интерфейсной части?

А еще хотелось бы прояснить вот эту часть документации:

  • Замер энергии прекращается при напряжении меньше 180 В (провал или прерывание напряжения). Если вас не устраивает такой порог, его можно изменить, для этого обратитесь в техническую поддержку.

Нас интересует до какого напряжения можно снижать порог?