Встроенный ups wbmz2 battery power module не работает

Параметр в кофиге - чему равен?
Нго судя по размеру - все хорошо. Итак, остановите (отключите запуск) и перезапустите контроллер.

Да я выключил контролёры в СХ, перезагрузил и больше нечего не включал СХ контролёры выключены

Что дальше делать?

Все сх при загрузке отключил


После остановки сх и перезагрузки вб

diag_output_A7RGBEYF_2022-09-14-11.47.51.zip (84.5 КБ)

Понятно, предположение не подтвердилось. Попробую воспроизвести, но завтра.

Хорошо, спасибо, буду ждать информации

вы так и не ответили

Покажите вывод

cat /etc/wbmz2-battery.conf

И вывод

i2cdump -y -r 0x01-0x0C 8 0x70 c

Это команды по ssh?

Вот ввел в ssh

Это при включенном spruthub

Я ошибся, выполните

i2cdump -y -r 0x01-0x0C 7 0x70 c

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • WBMZ2-BATTERY - 1 шт

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Здравствуйте, в последний раз мне его уже меняли, в акте после осмотра написали что она рабочий был, но все же как обещали сделали замену. После замены я его поставил, но он также не заработал я это дело забросил, т.к. свет редко тушат, и вот из-за сбоев я обратно вспомнил о нем, попытался установить, но увы…после написал к вам, вот у меня вопрос почему он не работает и так же после замены будет тоже самое, может не в нем дело?