Встроенный ups wbmz2 battery power module не работает

Акт№211118В2.pdf (1.0 МБ)
Вот Акт, после замены UPS контроллер от него не работал, все устанавливал по инструкции, возможно проблема в чем-то другом, данный UPS у меня питает только контролер, к клемме Vout нечего не подключено, все остальные реле подключены по другому блоку и отдельному выносному UPS. Так что я не знаю что делать

Нет ответа от модуля.
Наприяжение на АКБ какое, на выключеном (и желательно на включенном) контроллере?

На выключенном замерял ватметр показывает 0, а на включенном побаиваюсь там не очень удобно замерить его

Разряженый АКБ - неисправен. Все же модуль подлежт замене.

Хорошо тогда свяжусь с гарантией, спасибо за поддержку

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.