Вот Акт, после замены UPS контроллер от него не работал, все устанавливал по инструкции, возможно проблема в чем-то другом, данный UPS у меня питает только контролер, к клемме Vout нечего не подключено, все остальные реле подключены по другому блоку и отдельному выносному UPS. Так что я не знаю что делать
Нет ответа от модуля.
Наприяжение на АКБ какое, на выключеном (и желательно на включенном) контроллере?
На выключенном замерял ватметр показывает 0, а на включенном побаиваюсь там не очень удобно замерить его
Разряженый АКБ - неисправен. Все же модуль подлежт замене.