Выключатели для WB-MR6C расстояния

Подскажите при подключении выключателей к реле экранированной витой парой (коммутация в щите).

Какое расстояние требуется между витой парой и силовым кабелем? Можно ли в разных гофрах, но в одной штробе (расстояние получится 10-15 мм)?

Добрый день.
Общая рекомендация по расстоянию - 50-150 мм. Да, при правильно подключенном экране влияние от силового кабеля будет минимальным и (в большинстве случаев) им можно пренебречь. Для примера - у меня часть кабелей UTP как с RS-485 так и к выключателям идет на длине ~8 метров вместе с силовыми. Пока негативных эффектов не было.
Но - еще зависит от типа нагрузки питаемой по силовому. Вполне бывает что индукционная, например, варочная поверхность - наводит помеху (на неэкранированный кабель) такую что фиксируются ложные срабатывания.