Wb-ct309

Добрый день!
Передо мной стоит задача измерять токи от 1А до 100А.
Правильно ли я понимаю, что трансформаторы WB-CT309 подойдут для этого (+ счетчик WB-MAP6S)?
Вопрос только в том, что не совсем ясна формулировка в описании трансформаторов “номинальный ток 5А, максимальный 125А”. Нет никаких ограничений в использовании этих трансформаторов при токе больше 5А?

Добрывй день.

Нет.
В документации указана точность во всем диапазоне токов.
В заявленном вами диапазоне - точность вв пределах 0,5, так что использовать можно.