WB-DALI3 питание

Добрый день!

Приобрели модуль WB-DALI3 и хотим подключить к уже существующей шине DALI, но возник вопрос с питанием. В документации написанно:

  • от 9 до 28 В постоянного тока (для питания интерфейса RS-485);

  • 230 В переменного тока (для встроенного источника питания шин DALI).

для корректной работы шлюза необходимо подать оба напряжения

Правильно я понимаю, что если не подключать модуль к сети 230в то питание на шину DALI не пойдет(мне это как раз и надо)? Или единственный вариант, это отключать программно через интерфейс?

Т.е. хотим просто подключить модуль к 24в(тот же блок питания, что и wirenboard8) и подключить по modubs, для передачи данных.

Сеть уже настроена(через входы dali) и работает от шины, для надежности не хотим подключать его к этому модуль(т.е. чтобы работало автономно), а wiren board(в случае с dali) хотим использовать для отображения в интерфейсе home assistant.

Добрый день!

Прошу уточнить планируемую схему коммутации — можно рисунком от руки, с обозначением, что куда подключается. А так же прошу уточнить для чего именно требуется такой тип подключения?

Как то так, т.е. основная задача не питать шины DALI от WB, так как питание уже есть.
Из за большого кол-ва регуляторов и т.д. на объекте расчетная мощность шины dali в районе 150ma, а у WB-DALI3 на 2 и 3 каналах максимальная мощность 100mA

Добрый день!

Согласно приведённой схеме , она не противоречит оригинальной схеме подключения. Подробнее про монтаж описано в данной статье.

Также прошу обратить внимание, что для работы шины DALI необходимо подключить к модулю фазу L и нейтраль N.

Так вопрос в том и есть, нужно ли подключать фазу и нейтраль, если мы НЕ планируем использовать встроенное питание шины дали, там уже есть питание от внешнего блока.

Для работы модуля обязателно подключение 220.

А что тогда значит “для корректной работы шлюза необходимо подать оба напряжения”?
в чем будет заключаться некорректность, если не подключать 230?

Здравствуйте.
Подключение 220 В необходимо для работы источников тока, т.е. запитки шин дали, а так же для работы передатчика.
Если не подключить 220В, то шлюз не будет работать, даже если запитать шину от внешнего источника.
Это схемотехническая особенность, программно не изменить.

Работа шлюза без 220В, но с внешним источником питания шины будет реализована в версии 1.5. Выпуск версии 1.5 запланирован на конец июля.

Хорошо, спасибо. Будем ждать.

А можете тогда еще скинуть схему подключения, которая будет необходима для версии 1.5, с учетом того, что шина дали питается от отдельного блока питания

Схема в любом случае не меняется. Клеммы шины шлюза - подключаются к шине.

Ну т.е. в случае если не используется питание шины DALI, к модулю нужно будет подключать 230в и 24в?

Для текущей ревизии - да.
И низковольтное и 220.

А для ревизии 1.5 которая будет?

Пока нельзя быть уверенным что питания 220 будет не нужно - устройство еще в разработке.
То есть не стоит закладывать в проекты то, что пока не продается.

Я просмотрел процитированное.
В любом случае следует ориентироваться на документацию устройства.
Где однозначно написано:
image
То есть - перед включением в проект оценить - подходит для задач или нет.

Да тут вопрос в том, что питание в сети DALI уже есть и из за светорегуляторов там порядка 150ma(означает что питание от WB не подходит), и желательно сделать так, чтобы неожиданно WB DALI не подал питание на шину и не спалил всю шину

Если на включать соответствующую настройку шлюза - питание не подается.

Спасибо большое, тогда больше вопросов нету