WB-M1W2 v.3 размерность счетчик срабатываний входа

Добрый день! Планировали использовать WB-M1W2 v.3 как счётчик импульсов счётчиков электроэнергии. Подали заявку на добавление поддержки устройства разработчику ПО, но нам ответили:

"В отличие от WB-MCM8, где счетчик имел размерность 4 байта и принимал значения от 0 до 4294967296, в WB-M1W2 v.3 размер занимает всего 2 байта и принимает значения от 0 до 65535 и может быстро переполниться(при превышении 65535 произойдет сброс в 0). Если устройство будет использоваться как счётчик импульсов, то при большом потреблении, счётчик может быстро переполниться, из-за чего интеграторы также будут сброшены в 0. Из сегодняшнего примера с электросчётчиком с постоянной 500 имп/кВтч - переполнение произойдет уже после потребления 131,07 кВт(а если вес импульса еще и делить пополам, то после 65,54 кВт). Для примера с водосчётчиками, где стандартный вес импульса равен 0,01 - переполнение произойдет через 655,35 м3(или 327,67 м3, если срабатывание засчитывается дважды). Для сравнения, WBMCM8 переполнится только после 4294967,29 кВт(с весом импульса 0,001 кВтч/имп). Из-за сброса интеграторов будет некорректно производиться расчёт потребления, а также не будут корректно работать отчёты, если за отчётный период был зафиксирован сброс."

Вопрос: можно ли с помощью перепрошивки изменить размерность до 4 байт, если оставить рабочим 1 дискретный вход?

Проще параллельно входу 1 повесить делитель на 65536 и его выход завести на вход 2. Тогда скриптом из значений двух регистров можно “собрать” 32 битное значение.
“В лоб” 2 корпуса К561ИЕ10. Или что там сейчас модно из аналогов.

1 Like

Добрый день!

Подскажите, сколько таких модифицированных устройств планируете приобрести?

200 шт.

Коллеги подсказывают:

У вас же опрос регистров предполагается чаще чем они будут сбрасываться в ноль? Почему программно это не учитывать? То есть если был переход через ноль, чтобы алгоритм учитывал, что счётчик дошёл до предела и нужно к пределу прибавить текущее значение.

1 Like

Здравствуйте, хотелось бы получить ответ на заданный вопрос: можно ли с помощью перепрошивки изменить размерность до 4 байт, если оставить рабочим 1 дискретный вход?

На данный момент нет, поскольку нет такой прошивки. Если сделаем такую прошивку, то можно будет.

Передала коллегам. Рассмотрят, ваше пожелание.

Буду держать вас в курсе. До конца дня сообщу, есть ли решение.

Коллеги взяли задачу, поставили в очередь, будут решать планово. Сроки сказать не можем.

Отмечу решённой тему. Можете следить за обновлениями прошивки для данного устройства.

Здравствуйте, хотелось бы узнать как двигается очередь по созданию новой прошивки. Если смысл ждать в ближайшее время?

Добрый день!

Пока без движения по этой задаче, к сожалению. Уточню ещё у коллег.

Всё ещё без движения, к сожалению

Добрый день! Видимо нескоро доберутся. Когда сделаем, сообщим в канале Telegram: View @wirenboard_official

Я отмечу тему решённой, чтобы не мелькала. Если захотите продолжить общение, можете снять галочку или создать новую тему.