Добрый день.
На объекте два датчика давления РЕ1 и РЕ2 с токовым выходом 4…20мА (0…0.6МПа) подключены к входам IN1-N и IN1-P WB-MAI6 соответственно. Ниже схема подключения.
У рядом установленных манометров показания возле РЕ1 ~0,25МПа, а у РЕ2 ~0.17МПа.
Вот такие показания поступают с WB-MAI6, где у РЕ1 и РЕ2 одинаковые показания, ~0.20МПа
Если мы отключаем датчик РЕ1 от входа IN1-N, то показания РЕ2 приближаются к более правдивым и показывают ~0,16МПа
Если мы отключаем датчик РЕ2 от входа IN1-Р, то показания РЕ1 чуть хуже, но также приближаются к более правдивым и показывают ~0,21МПа
Есть калибратор, но к сожалению не взял его на объект, тогда бы смог протестировать датчики. Но на мой взгляд, проблема не с датчиками.
Вопрос, почему WB-MAI6 так ведет себя с двумя подключенными датчиками к IN1, то есть, по сути, выдает одинаковые показания?
Добрый день.
Измерьте пожалуйста ток через входные клеммы. Сначала - через клемму IN1P, потом через IN2N.
Если (измеренный мультиметром) ток отличается от того что измеряет модуль - тогда имеет смысл разбираться подробнее.
Хорошо, поеду на объект с калибратором токового сигнала, проверю датчики и подключу вместо одного из датчиков калибратор и посмотрю, будет ли совпадать установленное значение на калибраторе c значениями на WB-MAI6
Подключил калибратор напрямую к датчикам, показания с датчиков соответствуют показаниям на манометрах;
Подключил на линию вместо датчика калибратор (в пассивном режиме), на WB-MAI6 показания полностью совпадают, с заданными значениями на калибраторе.
Подключил калибратор через кабельную линию датчика со стороны WB-MAI6, показания уже отличаются на 0.200мА ну и дальше какая-то ерунда начинается, если отключить питание второго датчика, то показания на первом меняются и т.д…
Амперметр подключил, сверил показания с WB-MAI6, приблизительно совпадают.
В итоге обнаружил, что около 2-х метров кабельной линии к датчикам проложили в одном лотке с кабелями от преобразователей частоты. Когда перекрыли датчик трехходовым краном, то показания с включенным преобразователем частоты были ~4.222мА и плавали, а после того как остановили преобразователи частоты, то показания стали ~3.995мА и не меняются. Кабель к датчикам экранированный, но не спасает, надо перекладывать кабельные линии.
Единственное что смущает и не могу объяснить, почему при подключении калибратора, вместо датчика (к той же кабельной линии) в пассивном режиме показания не плавали и передавались четко при включенном преобразователе частоты.
Наводка на линию подключенную к iGnd, думаю. Она используется одна, общая для двух датчиков.
А куда (и как) подключен экран?
Тут дело в том что у калибратора нет емкостной связи с “землей”, то есть с арматурой куда соединен сам корпус датчика.
Вообще в таких случаях часто помогает именно гальванически развязанное питание токовых цепей.
Например DDR-15G-24, DC/DC преобразователь, 15Вт, вход 9-36В,выход 24В/0.63А, MEAN WELL | купить в розницу и оптом на положительный выход которого подключаются датчики а отрицательный выход - соединяется с iGnd.
Ну и соединение экрана в одной точке с PE, то есть с тем же потенциалом что и сама арматура, в которую подключены(вкручены) датчики.
Ну и да, частотники - это весьма мощные источники помех, к сожалению.
Должны были подключить монтажники со стороны щита (со стороны датчиков точно не подключены - это правильно), какие-то экраны были подключены, но надо вскрыть и проверить, что экраны именно кабелей от датчиков подключены.
Обычно так и делаем, ставим несколько БП, но в этот раз, чтобы не ставить несколько WB-UPS все запитали с одного БП:(
Знал бы, что у MeanWell есть такие устройства, обязательно бы поставил на внешние цепи, может и на этот объект поставим.
Да, скорее всего так.
У WB-MAI6 “iGND” датчиков - изолирован от питания модуля?