Wb-mai6

Судя по тексту, напряжение обратной связи мультиметром вы измеряете непосредственно на приводе, а MAI6 измеряет с учетом соединительных проводов. Если так - то измерьте мультиметром напряжение обратной связи непосредственно на контактах MAI6 - чудес ведь не бывает, если измерения с 0 и 5В были корректные, то проблема в методе измерения.

1 лайк

Замеры мультиметром я делаю непосредственно на проводнике вытащенном из клемы модуля MAI6.
Вопрос такой, может ли подобное происходить из-за того, что фактический gnd питания модуля соединен с iGND каналов?

Проводник не надо вытаскивать. Подключите мультиметр параллельно клеммам. Соединение GND и iGND на измерения не влияет.
Сопротивление нашего модуля в вашем режиме измерения 4 кОм, а сопротивление мультиметра - мегаомы. Если, к примеру, в кабеле есть плохо выполненная скрутка, то описанное вами становится вполне объяснимым.

Вот тут не совсем верно. Не влияет - если по проводам не течет ток. А если ток, сквозной, например есть - то на сигнальных проводах падение в вольт два - очень просто получется.
Иенно поэтому при проектировании всегда рассматривается топология заземления с точки зрения тока.

При замере на подключенном показания на мультиметре скачут от ~7.2В до 8.5В

А MAI6 что показывает? Вам важно, совпадают ли показания мультиметра и MAI6 в один и тот же момент времени. Если совпадает (с учетом погрешности) - то дело не в средстве измерения, а в приводе и/или соединительных проводах.

1 лайк

MAI, как и писал ранее, показывает в районе 5,8В

Нет ли наводки переменного тока? По симптомам - именно так. Отключите iGnd от земли БП и подключите к приводу два провода. Один - соединив клемму Gnd привода с клеммой iGnd MAI6, вторым - выход 0-10 со входом MAI6.
Больше на входы MAI6 ничего не подключайте.

Либо можно взять осциллограф и посмотреть нга форму напряжения.

Получается следующая картина. Источник напряжения на приводе на высокоомной нагрузке (мультиметр) выдает напряжение 10V DC. Как только MAI6 в момент измерения подключает нагрузочный резистор 4 кОм - напряжение просаживается до 5.8V. То, что на мультиметре вы видите 7.2…8.5V - следствие его инерционности, коммутация резистора производится достаточно часто, и вы видите некие промежуточные значения. Получается, что при токе в 1.45 мА либо источник напряжения просаживается (т.е. для него это очень большой ток), либо сопротивление проводов между приводом и MAI6 порядка 2.9 кОм. Мне кажется, скорее дело в приводе. Напишите его марку, посмотрим, что за зверь. Проверьте мультиметром сопротивление проводов на всякий случай, отключив их от привода и MAI6. А вот то, что при 0V со стороны привода MAI6 видит 1.5V я объяснить не могу - требуется полная схема подключения, нарисуйте ее от руки и выложите здесь, посмотрим.

1 лайк

сегодня у него совсем беда с показаниями. скрин полностью снятыми клеммами модуля MAI6

Электропривод Belimo LM24A-SR (5Нм, 24В, без пружины, 0…10
управление)

по 1,5В разобрался, обратная связь идет 2-10В, поэтому его и видим

Из документации на Belimo:
image
Соответственно, 1.45 мА для него много, или другими словами наши 4 кОм для него мало. Вы можете последовательно поставить еще резистор на 4 кОм, и умножать измеренное напряжение на два в скрипте, как вариант. И на будущее сразу смотрите на нагрузочные характеристики подключаемого оборудования.

Добрый день! А не подскажите ли мин. время опроса для каждого канала для Модуля аналоговых входов WB-MAI6?

Определяется настройками


Ну и зависит от количества устройств в шлейфе RS485, количества каналов у этих устройств, установленной скорости.

Спасибо! Мы используем Использовали Овен 2АС со временем опроса 5мс каждого канала. Сможем ли с таким же циклом опрашивать данные с модуля WB-MAI6?

Посмотрите это пост:

Там показано, как это определить.

а зачем, если не секрет? Что подключено, какая задача?

Евгений, добрый день! Использовать нужно с датчиками давления в нефтегазовой отрасли. Поэтому скорость опроса очень важный фактор. В принципе и 50мс достаточно, но чем быстрее тем лучше (мы строим графики давления и чем больше точек за период тем лучше).

Отправлено с телефона

-------- Исходное сообщение --------
От: Evgeny Boger через Wiren Board Support info@wirenboard.com
Дата: пт, 24 мар. 2023 г., 21:07
Кому: vmyslin@gmail.com
Тема: [Wiren Board Support] [Периферийные устройства] Wb-mai6