WB-MAP3E подключение трансформаторов

Коллеги здравствуйте! В своем проекте планируем применить счетчики WB-MAP3E с комплектными трансформаторами тока CTSA035 на каждую из фаз, само подключение трансформаторов к счетчику выполнить через испытательную коробку. Прочитав документацию не нашли похожей типовой реализации. Прошу проконсультировать по работе данного решения.

Добрый день.
Приведенная схема для серии WB-MAP не подходит, так как никакие провода от ТТ не допускается соединять между собой, то есть каждая пара от ТТ должна приходить в измеритель отдельно.
Добавил в документацию про это.
То есть для подключения ТТ нужно использовать коробку с большим количеством контактов.

День добрый! Если счетчик будет сниматься для поверки, а трансформаторы останутся на своих местах, не сгорит ли вторичная обмотка трансформаторов?

Сгореть, потенциально, может если оставить неподключенными вторичные обмотки на длительное время. Если планируете устанавливать испытательную коробку - просто задействуйте по паре проходных клемм на каждый токовый трансформатор, этого достаточно. То есть - подключите красный от ТТ первой фазы к первой клемме, черный - ко второй. Красный от ТТ второй фазы - к третьей клемме, черный - к четвертой. То есть ТТ подключаются снизу а к измерителю провода - сверху.
Таким образом перед отключением измерителя можно будет установить перемычки и избежать разомкнутой вторичной обмотки ТТ.

Я вас понял, но при такой схеме подключения при случайном обрыве одного из проводников трансформатора опять же цеп разомкнется, с большой вероятностью сгорит трансформатор. В стандартной схеме подключения испытательной коробки такая возможность частично исключается за счет постоянного соединения одного из проводников с землей. Обращаю внимание на то, что подключение одного из проводников к катушке трансформатора тока практикуется уже много лет и под это решение выпущены испытательные коробки с одинаковым расположением клемников, на любом счетчике схема подключения трансформаторов тока всегда одинакова. Варианты подключения прилагаются. Прошу проверить стандартное подключение на вашем оборудовании согласно приложенных схем. В противном случае подключение не будет соответствовать требованиям Энергонадзора.


Вероятность обрыва не меняется от того куда именно подключен провод, собственно.

Наш измеритель не будет работать (выдавать верные показания) правильно при соединении вторичных обмоток как между собой так и еще с какими-либо цепями.
Если имеется в виду ПУЭ 1.5.37 - то обспечивается подключением к клемме PE измерителя.
Приведите пожалуйста ссылку на требования, возможно я неправ.