Добрый день.
Использую счетчик WB-MAP3E.
Интересует ток на L1(Irms L1). В web-интерфейсе значение 0 (нагрузки действительно нет), а в регистрах не 0.

modbus_client --debug -mrtu -pnone -b19200 /dev/ttyRS485-1 -a241 -t0x04 -r0x1416 -c 2

Data: 0x0001 0xd000

После множителя получается 0.029
Как получить одинаковые значения?

Это особенность работы устройства, в регистрах действительно выдаётся 0.029А. В интерфейсе должно показываться так же, видимо смотрели в разные моменты.

Это очень маленькое значение тока, а показания - в рамках погрешности. Если вас такие числа как-то смущают, рекомендую округить значение тока до десятых.
Если вам нужно определять отсутствие тока, то лучше сравнивать с порогом, например 0.1А.