В счете написано что прибор без настроек.
![]()
Прибор требуется настроить или он готов к работе без доп. настроек?
В счете написано что прибор без настроек.
![]()
Прибор требуется настроить или он готов к работе без доп. настроек?
Добрый день.
Все необходимые настройки описаны в документации: Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
С заводскими значениями - не будет работать измерение токов и энергий.
Настройку мы можем сделать своими силами?
Доп. финансы не требуются?
Для уточнения.
На требуется изменение и передача параметров активной и реактивной энергии.
Данный прибор для этой задачи подойдет?
Да, вполне.
Измеряемые параметры и их представление описаны в соответствующем разделе документации.
Да, активная и реактивная энергии - тоже измеряются. Соответственно могут быть прочитаны.