Добрый день,
По какой схеме к модулю WB-MCM8 нужно подключать водосчётчики Valtec VLF?
Схема коммутации по разным вариантам (стр. 9): https://valtec.ru/document/technical/VT.VLF-0717.pdf
Какую схему выбрать - релейную или НАМУР?
Добрый день,
По какой схеме к модулю WB-MCM8 нужно подключать водосчётчики Valtec VLF?
Схема коммутации по разным вариантам (стр. 9): https://valtec.ru/document/technical/VT.VLF-0717.pdf
Какую схему выбрать - релейную или НАМУР?
Отвечаю сам себе,
попробовал подключить по схеме НАМУР - модуль считает выходы всегда закороченными. 5.6 КОм между контактами маловато.
Поэтому остается только подключать по схеме сухой контакт.
Да, по схеме с дополнительными резисторами - это для контроля целостности цепи, обычно не нужно.