WB-MDM3 и защита от КЗ

В диммере WB-MDM3 есть три вида защиты:

  1. Тепловая. сделана термистором на плате рядом с силовыми транзисторами. Срабатывает при нагреве до 95-100С, отключается при остывании до 75С. Т. е. при большой нагрузке и/или плохом охлаждении будут периодические включения/отключения.
  2. По превышению тока. Порог срабатывания ~7 А. Повторная попытка включиться через 0,5с. Ограничение подобрано, что бы срабатывало примерно на 400-500Вт нагрузки на лампы накаливания. Т. е. это и защита по перегрузке, и защита от КЗ. К сожалению, характер короткого замыкания зависит от сопротивления и индуктивности проводов и подводящего кабеля. Если все хорошо - кабель толстый и короткий, момент КЗ попал на вершину синусоиды напряжения - то импульс тока КЗ будет резким и катастрофически большим и защита не успеет сработать. Поэтому 100% гарантии защиты от КЗ дать не можем. Мысли как от этого защититься есть (грубо говоря,поставить здоровую катушку индуктивности), но это увеличение себестоимости, габаритов, доп нагрев и т. д. Пока статистика отказов - 1 неподтвержденный случай.
  3. Противопожарная. Плавкий предохранитель на плате. Если предыдущие защиты не помогли, то плавкий предохранитель должен спасти от возгорания. К сожалению, если он сработал, то это означает и выход из строя силовых транзисторов (как минимум одного).
    Автоматы как правило срабатывают медленне, чем плавкий предохранитель, но с некоторой инерцией. Т. е. обычно наблюдал в экспериментах - что-то пошло не так: сгорели транзисторы, плавкий предохранитель, сработал автомат. Все вместе. Защитить автоматом сам диммер от сгорания можно даже не пытаться.

Если я поставлю автомат на 10А общий на все каналы, то что произойдет если на одной из линий будет КЗ?

два варианта:

  • сработает защита по току в диммере, после прекращения КЗ все продолжит работать.
  • сгорит плавкий предохранитель и скорее всего сработает автомат. Так же могут сработать и автоматы выше, можно погуглить по словам “селективность по токам короткого замыкания”, например что-то здесь написано: 06.10.2016, Селективность автоматических выключателей: теория и практика, Блог - КЭАЗ
    в интернетах встречаю такие слова: “В квартирных сетях селективность - вещь слабореализуемая.”

есть питание света но нет питания устройств

никаких проблем быть не должно.

1 лайк