WB-MDM3 программная перегрузка 2.3.3 -> 2.6.6

Использую оба диммера с сигнатурой mdm3_26
на одном висит 3 ленты через triac бп swgpro 100Вт

на втором заняты 2 канала

  • лента через triac бп swgpro 150Вт
  • 5 светодиодных спотов с отключенным режимом диммирования(в режиме switch)
  • не используется

после обновления прошивки 2.3.3 → 2.6.6 оба диммера стали падать в программную защиту, 150Вт не зажигается вовсе

сценарий с 3 БП:

  • яркость 15% на всех каналах, все выключено
  • включается произвольный канал, отрабатывает защита по перегрузке 2-3 раза и лента загорается
  • если включить еще одну ленту на этом диммере то падает в защиту минут на 15-20 потом загораются обе
  • если включить 3 то как повезет, может зажечь минут через 20, а может не зажечь вовсе

С галогеновыми лампами все работает, не нашел на сайте с прошивками версии 2.3.3 для даунгрейда. Пробовал с новым БП этой же серии и мощности - ситуация прежняя.

Добрый день.
В используемой версии исправлена ошибка работы защиты по току.
Высоковероятно используемые устройства имеют пусковые токи выше 2А.

Их нет, версии с критическими ошибками, тем более защиты удаляются.

Рекомендую проверить токи устройств.