WB-MDM3 управление "мокрым" контактом

WB-MDM3
в документации указано:
|Назначение|6 входов для управления яркостью|
|Изоляция входов|Входы с гальванической развязкой|
|Допустимое напряжение|от -20 В до +40 В|
Я правильно понимаю, что на вход можно подать до 40В? Каким образом это сделать? Нужно ли задействовать iGND? В примерах таких схем не нашел. Пробовал подавать на вход 24В (ими же запитан сам диммер) ничего не происходит.

Да, можно. Вход не будет поврежден напряжением в пределах от -20 до +40 относительно iGnd.

Напряжения (токи) входов имеют смысл только между входом и iGnd. Входы гальванически изолированы.

А какой результат ожидался? То есть какой ток (расчетный) при этом планировался?

с выключателя подается +24В на контроллер (не WB), паралельно хотел этот же сигнал подать на диммер для работы в автономном режиме. Всеравно не понял как подключать, можете накидать схемку?

Только через промежуточное реле. Входы диммера управляются “минусом”. Путем замыкания iGnd на вход, а не плюсом.

Спасибо

Ну либо оптрон.
Зачем лишнее механическое реле, оно тут, в сигнальных по сути цепях - не нужно.

Ну оптрон по сути тоже промежуточное реле. Я про инверсию сигнала. Способ реализации уже на выбор.

1 лайк