Доброго дня!
для WB-MR6LV/I возможно подключение на К1 нагрузки 12в, а на К3 нагрузки 220в?
планируется:
К1 - Сервопривод нептун 12в
К2 - Электромагнитный клапан 12в
К3 - Насос 220в 4,5А
Доброго дня!
для WB-MR6LV/I возможно подключение на К1 нагрузки 12в, а на К3 нагрузки 220в?
планируется:
К1 - Сервопривод нептун 12в
К2 - Электромагнитный клапан 12в
К3 - Насос 220в 4,5А
Добрый день.
Да можете, реле независимы друг от друга, важное в данном случае следовать рекомендациям что бы сами реле проходили по пусковым токам подключаемого оборудования.