В соответствии с документацией на WB-MRWM2 установлены значения по умолчанию для сетевого напряжения в диапазоне 207…253 Вольт.
Но при этом откуда взяты эти значения не сказано.
Конечно, все настраивается, но предлагаю:
- изменить значения по умолчанию на диапазон: 207…242 Вольта
- обосновать (ссылкой на изменение 5 к СП 256.1325800.2016, которое вступило в силу 2 апреля 2022)
Обоснование подробнее:
На сегодня одновременно действует два ГОСТа (но поставщик электроэнергии обязан в договоре сослаться только на один, любой … и при этом обязан соблюдать требования СП).
Старый ГОСТ 13109-97 “Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения” гласил, что действующее (или среднеквадратическое, что для синуса одинаково) фазное напряжение в питающей сети должно составлять 220 ±10%. Этот ГОСТ прекратил действие 01.07.2014 г, но по сути ГОСТ от 2013 на него ссылается.
Однако, новый ГОСТ 29322-2014 “Напряжения стандартные” “повысил” напряжение до 230 В ±10 % = 207…253 В.
При этом разрешено действие напряжения и 220, и 230 В (ГОСТ 29322-2014, Табл.1, Прим. а). Линейные напряжения (между фазами) будут соответственно 380 и 400 В.
Согласно ГОСТ 32144-2013, номинальное напряжение низковольтной сети – 220/380 В, а “положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю” (п.4.2.2).
Также действует ГОСТ Р 50571.5.53–2013, который тоже говорит о номинале 220/380 В (Табл.53А).
Но в соответсвии с СП 256.1325800.2016, п.8.23 (5 изменение) определена верхняя граница, по сути из одного ГОСТа, а нижняя из другого:
Если в здании одновременно эксплуатируются электроприемники с различным номинальным напряжением, общий диапазон допустимых значений отклонения напряжения питания на питающих линиях после ВРУ должен определяться по максимальному значению нижней границы и минимальному значению верхней границы диапазона допустимых значений совокупности электроприемников.
В общем случае, при использовании электроприемников с номинальным напряжением 220 и 230 В нижняя граница диапазона допустимых значений должна быть не менее 230 В -10%, а верхняя граница - не более 220 В +10%.
Итого в сети одновременно работают приборы с номиналами и 220, и 230 В, в соответсвии с одним из ГОСТов, и на выходе ВРУ здания напряжение должно быть не 198…253 В(пересечение диапазонов 198…242 и 207…253 В), чтобы попадать под действия обоих ГОСТов, а 207…242 В, как того требует СП 256.1325800.2016, п.8.23.
Инициатором этого изменения был Российский союз промышленников и предпринимателей, который выкатил это обновление, решил обеспечить более щадящий режим работы электроприборов (так как в диапазоне 198…253 довольно много электроприборов, часть их которых на номинал в 220 вольт, а другая часть на 230 вольт, выходила из строя довольно часто, и претензии поставщику электроэнергии сделать было сложно).
Также в этом же СП указано, что:
Для обеспечения требуемого диапазона в жилых и общественных зданиях с одновременной эксплуатацией электроприемников с различным номинальным напряжением допускается установка оборудования, обеспечивающего удержание напряжения в требуемом диапазоне, на распределительных панелях ВРУ или на отходящих линиях ВРУ.
В случае если отключение или сбой в работе оборудования может повлечь опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения, рекомендуется установка оборудования, обеспечивающего удержание напряжения в требуемом диапазоне, на распределительных панелях ВРУ или на отходящих линиях ВРУ.
То есть по сути указано, что должны быть установлены стабилизаторы … но вот кем, когда и как … большой вопрос.
Но реле, на то и реле, чтобы иметь возможность как выключить, так и переключить нагрузку. При этом все электроприборы, как на 220 В, так и на 230 В, будут прекрасно и стабильно работать весь срок службы, если напряжение будет соответствовать диапазону из СП 256.1325800.2016, п.8.23.
Поэтому предлагаю закрепить диапазон 207…242 как диапазон по умолчанию, но также без действия по умолчанию (это уже программирует владелец WB-MRWM2 как ему нужно, и изменяет диапазоны напряжений как ему нужно)