WB-UPS v.3 новый. Пищит/шипит при разрядке

Здравствуйте. WB-UPS v.3 при отключении питания издает странный звук шипение/писк. Подключен контроллер WB 8.5 и MR6CU - 2шт
Есть опасения по этому поводу. Прошу разобраться в ситуации.

Добрый день!

Какое напряжение входного питания и как настроено выходное?
Шум при отключении внешнего питания или при отключении нагрузки?
У меня на стенде шум слышен на ХХ при отсутствии потребителей.

Попробуйте перейти вручную перейти на 11,5 В — будет ли изменение?

Входное питание 24В
Выходное 24В
Шум при отключении внешнего питания.
Если отключить сам UPS, то звук пропадает
Если отключить нагрузку при отключенном внешнем питании, звук остается

Есть результат?