WB6 для трехкомнатной квартиры


#21

Покажите схему подключения пожалуйста


#22

Впервые собираю, поэтому колхозненько :grin:


#23

Еще один вопрос возник: подключаю краны к модулю контроля протечки. Установлены два крана neptun bugatti pro 220v и до них протянут провод 5х1,5. У каждого крана 4 провода: земля, ноль и две фазы (NO и NC).

Задача: подключить два крана пятью проводами.

Теоритически думал, что можно реализовать синхронное закритие и открывание по отдельности. Краны закрывались при срабатывании Alarm, но затем открыть каждый не получилось - кран жужжал, но не двигался. Открываться краны начинали только, когда замыкал оба выключателя S1 и S2.

Мое подключение:

  1. Ноль общий (на модуле перемычка на два реле)
  2. Земля общая (подключена мимо модуля)
  3. Фаза NC общая (на модуле перемычка на два реле)
  4. Фаза NO кран 1 ( реле 1)
  5. Фаза NO кран 2 (реле 2)

Подскажите схему работы с кранами на 5-ти проводах.


#24

Схемы лучше рисовать, чем описывать словами! Помог бы, но жалко времени тратить на то чтобы понять вашу логику подключения


#25

Так не прошу в моем разбираться - это затратно по времени.

Просто помогите решить задачку

Задача: подключить два крана пятью проводами.


#26

если это поможет, то нужно 6 проводников.


при этом кран будет закрываться при срабатывании тревоги.


#27


#28

FSerg, спасибо за схемы!
Подскажите, а если использовать в Вашей схеме для закрывания один провод?

Краны будут закрываться одновременно, а открываться по отдельности?


#29

Не знаю что там внутри крана и как он отреагирует на подачу 2 сигналов одновременно.

Если нет питания возле крана, как нарисовано, а только 5 концов.
Я бы пожертвовал PE, поскольку у меня есть отдельная коробка с заземлением.КУП которая и она обязана по нынешним стандартам быть в санузле.
Тогда укладываемся в 5 - общая нейтраль, 2 открытия и 2 закрытия.


#30

А куда эта коробка заземления крепится?
К общей земле на щитке?


#31

Да. просто отдельный толстый PE проводник.


#32

А так не будет работать что ли?