Постоянная перезагрузка котроллера wb7

Подскажите в чем может быть дело. котроллер постоянно перегружается, загрузка не доходит до конца.
logwb.txt (45,1 КБ)

Здравствуйте! Я — автоматический помощник техподдержки Wiren Board.
Сейчас выходной — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
инженеры посмотрят тему и ответят.

По описанию это похоже на проблему на этапе загрузки: либо питание/железо, либо повреждение системы/загрузки, либо зависание из-за подключённого модуля.

Чтобы не гадать, нужны 3 вещи:

  1. Какая у вас модель и версия системы
    cat /etc/wirenboard-release
    
  2. Что видно в логе прямо перед перезагрузкой — лучше приложите
    journalctl с последней загрузки, если есть доступ:
    journalctl -b -1 -n 200 --no-pager
    
  3. Что подключено к контроллеру: RS-485/Modbus, 1-Wire, Zigbee, DALI, шины WBIO, USB-устройства, а также какое питание используется.

Что можно проверить сразу:

  • отключить все внешние модули/шины и оставить только питание;
  • проверить источник питания и просадки по напряжению;
  • если есть доступ по консоли, посмотреть, на каком именно этапе идёт перезагрузка.

Если сможете, пришлите сюда содержимое logwb.txt или хотя бы последние 100–200 строк из него — по ним уже можно будет сузить причину.

Примечание: я — ИИ, а не человек; в моих ответах возможны неточности.
Инженеры посмотрят тему в ближайший рабочий день. Если хотите ускорить —
приложите диагностические данные.

Добрый день!

Похоже на эту эррату. Рекомендую выполнить обновление согласно рекомендациям в статье.

logwb1.txt (119,4 КБ)
вот еще есть лог, там что то другое вроде. по рекомендациям ниже сделаю сегодня чуть позже.

Хорошо, ожидаю обратной связи.

после обновления wb-ec-firmware-update, все устройства на шинах отвалились.
logwb1.txt (119,4 КБ)
добавил в лог выдачу в момент обновления.

с устройствами решил. после обновления было выключено питание на шинах, включил, все устройства на шинах ожили

Добрый день!

Правильно ли я понимаю, что на данный момент контроллер работает в штатном режиме и без перезагрузок?

нет. обновили, сделал все как в интрукции. он поработал какое то время и опять начал падать и не грузится
wblog29_07_26.txt (179,3 КБ)

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(445,2 КБ)
контроллер загрузился только когда откинули приставные модули, с модулями не грузится

Добрый день!

Есть ли возможность отключить все подключённые к контроллеру модули и устройства, включая внутренние, и проверить, будет ли контроллер работать стабильно?
Так же попробовать подключить к заведомо хорошему блоку питания?

контроллер опять упал. но мы не на объекте. в следующий заход на объект откинем все.

Добрый день!

Могу дополнительно предложить созвониться, чтобы оперативнее решить вашу проблему. Подскажите, пожалуйста, когда планируете быть на объекте?

Будем завтра на объекте. как с вами связаться?

Вы можете позвонить по номеру +7 (495) 150-66-19 и попросить перевести на Хлебникова Александра.

Уточните, пожалуйста, примерно в какое время ожидать звонок?

в 10 будем на объекте

При переключении телефон не отвечает.говорят нет вас на месте.

В продолжение разговора высылаю вам необходимые статьи


Такая температура это нормально? Очень сильно греется. Без нагрузки совсем.

Нет, это уже критический нагрев.
А сам физически контроллер горячий?
Это после сброса? А что показывает htop в консоли?